두 점의 비엔탈피 차를 이용
2. 팬 코일 선정

혼합공기상태점 : 27.43℃ DB, 50.93% RH

(2) 냉각능력
외기 상태점 : -7.6℃ DB, 70.9% RH
공기조화기, 실내 공기점, 풍량 급기, 코일, 냉각, 냉각능력, 냉수코일, 풍량 급기 결정, 풍량
h2 : 코일 출구공기 비엔탈비 = 39.63 kJ/kg

공조설비설계 3차발표-7357_01.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_02_.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_03_.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_04_.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_05_.jpg



실내공기상태점 : 26℃ DB, 50% RH
(2)냉각능력
설명
공조설비설계 3차발표


순서
코일출구 공기 상태점

혼합공기 상태점 구함.
외기 상태점 : 32.9℃ DB, 51.1% RH
1. 공기조화기 선정
합기와 외기의 풍량비: 1448 / 5533.77 = 0.26


코일입구 공기 : 혼합공기 상태점

실내공기 상태점 : 22℃ DB, 50% RH



공조설비설계 3차발표 (2)냉각능력 V : 급기풍량 = 5533.77 W h1 : 코일 입구공기 비엔탈비 = 57.31 kJ/kg h2 : 코일 출구공기 비엔탈비 = 39.63 kJ/kg (3) 냉수조건 - 냉수량 G 2) 코일결정 - 온수 코일 실내공기 상태점 : 22℃ DB, 50% RH 외기 상태점 : -7.6℃ DB, 70.9% RH 합기와 외기의 풍량비: 1448 / 5533.77 = 0.26 혼합공기 상태점 구함.

레포트 > 공학,기술계열
(3) 냉수조건 - 냉수량 G
2) 코일결정 - 온수 코일


3. VAV유닛 선정






2) 코일결정 - 냉수 코일
공조설비설계 3차발표

h1 : 코일 입구공기 비엔탈비 = 57.31 kJ/kg
V : 급기풍량 = 5533.77 W